Частотник для насоса: обзор линейки и практика применения

Содержание

Среди частотных преобразователей для насосного оборудования, доступных на украинском рынке, частотник для насоса занимает устойчивую позицию в сегменте оптимального соотношения цены и функциональности. В этой статье рассмотрим, чем эта линейка отличается от конкурентов, в каких насосных системах она применяется и на что обращать внимание при выборе конкретной модели.

Ключевые характеристики

Это компактные векторные частотные преобразователи, разработанные в том числе для насосных применений. Серия представлена в нескольких исполнениях по типу питающей сети и диапазону мощностей.

Доступные конфигурации в каталоге Saeron:

  • FR150A-2S — однофазный вход 220В, выход 3-ф 220В. Мощности: 0,25 / 0,4 / 0,7 / 1,5 / 2,2 кВт
  • FR150A-4T — трёхфазный вход 380В, выход 3-ф 380В. Мощности: 0,75 / 1,5 / 2,2 кВт и выше
  • FR150-2S — однофазный вход 220В, выход 3-ф 220В. Усиленная серия с расширенным набором защит

Все модели серии имеют встроенный ПИД-регулятор, аналоговые входы для датчика давления, функцию «спящего насоса» и защиту от «сухого хода» — необходимый минимум для автономной работы системы водоснабжения.

Сравнение моделей для однофазной и трёхфазной сети


Модель

Вход

Мощность

Выходное напряжение

Особенности

FR150A-2S-0.2B

1-ф 220В

0,25 кВт

3-ф 220В

Для малых скважинных насосов

FR150A-2S-0.4B

1-ф 220В

0,4 кВт

3-ф 220В

Дачные и садовые насосы

FR150A-2S-0.7B

1-ф 220В

0,7 кВт

3-ф 220В

Поверхностные насосы до 0,7 кВт

FR150A-2S-2.2B

1-ф 220В

2,2 кВт

3-ф 220В

Насосные станции частных домов

FR150A-4T-0.7B

3-ф 380В

0,75 кВт

3-ф 380В

Небольшие промышленные насосы

FR150A-4T-1.5B

3-ф 380В

1,5 кВт

3-ф 380В

Системы повышения давления

FR150A-4T-2.2B

3-ф 380В

2,2 кВт

3-ф 380В

Насосные станции производственных объектов

Практические применения частотника для насосов

Система водоснабжения частного дома из скважины

Типовая задача: скважинный насос 1,5 кВт, работающий от однофазной сети, должен поддерживать давление 3 бар независимо от числа открытых кранов. Решение: FR150A-2S-1.5B + датчик давления 0–10 бар с выходом 4–20 мА. Частотник получает сигнал от датчика, сравнивает с уставкой и плавно разгоняет или замедляет насос. Гидроаккумулятор при этом может быть уменьшен до 8–12 литров — только для компенсации инерции регулирования.

Система капельного орошения

Для орошения важна стабильность давления при изменении числа открытых капельниц. FR150A-2S-0.7B обеспечивает поддержание давления 1,5–2 бар в системе с насосом 0,55–0,75 кВт. Дополнительная функция — расписание работы через встроенные дискретные входы и реле времени.

Котельная циркуляционная система

Циркуляционные насосы работают практически круглосуточно. Применение FR150A-4T-1.5B позволяет снизить скорость циркуляции в ночное время или в межсезонье, экономя до 40% электроэнергии насоса.

На что обращать внимание при заказе

Несколько важных нюансов, которые помогут избежать ошибок при подборе частотника для насоса:

  • Уточняйте мощность двигателя по шильдику насоса, а не по паспортной подаче. Насос на 50 л/мин и насос на 80 л/мин могут иметь одинаковую мощность двигателя
  • Однофазный вход ≠ однофазный двигатель: модели 2S управляют трёхфазным двигателем, получая питание из однофазной сети. Если ваш насос имеет однофазный двигатель, нужна другая категория — частотник для однофазного двигателя
  • Степень защиты: стандартные модели FR150 имеют IP20 (открытое исполнение). Для установки в сырых помещениях или на улице нужен шкаф с соответствующей степенью защиты или специализированные модели
  • Тип управления: модели с суффиксом «B» имеют базовый набор входов-выходов. Если нужно подключение к диспетчерской системе по Modbus RTU — уточняйте наличие интерфейса

Актуальные цены, наличие и технические характеристики каждой модели опубликованы в каталоге частотник для насоса на сайте Saeron. Консультации по подбору — через форму обратной связи или по телефону.

Залишити відповідь