Среди частотных преобразователей для насосного оборудования, доступных на украинском рынке, частотник для насоса занимает устойчивую позицию в сегменте оптимального соотношения цены и функциональности. В этой статье рассмотрим, чем эта линейка отличается от конкурентов, в каких насосных системах она применяется и на что обращать внимание при выборе конкретной модели.
Ключевые характеристики
Это компактные векторные частотные преобразователи, разработанные в том числе для насосных применений. Серия представлена в нескольких исполнениях по типу питающей сети и диапазону мощностей.
Доступные конфигурации в каталоге Saeron:
- FR150A-2S — однофазный вход 220В, выход 3-ф 220В. Мощности: 0,25 / 0,4 / 0,7 / 1,5 / 2,2 кВт
- FR150A-4T — трёхфазный вход 380В, выход 3-ф 380В. Мощности: 0,75 / 1,5 / 2,2 кВт и выше
- FR150-2S — однофазный вход 220В, выход 3-ф 220В. Усиленная серия с расширенным набором защит
Все модели серии имеют встроенный ПИД-регулятор, аналоговые входы для датчика давления, функцию «спящего насоса» и защиту от «сухого хода» — необходимый минимум для автономной работы системы водоснабжения.
Сравнение моделей для однофазной и трёхфазной сети
Модель | Вход | Мощность | Выходное напряжение | Особенности |
FR150A-2S-0.2B | 1-ф 220В | 0,25 кВт | 3-ф 220В | Для малых скважинных насосов |
FR150A-2S-0.4B | 1-ф 220В | 0,4 кВт | 3-ф 220В | Дачные и садовые насосы |
FR150A-2S-0.7B | 1-ф 220В | 0,7 кВт | 3-ф 220В | Поверхностные насосы до 0,7 кВт |
FR150A-2S-2.2B | 1-ф 220В | 2,2 кВт | 3-ф 220В | Насосные станции частных домов |
FR150A-4T-0.7B | 3-ф 380В | 0,75 кВт | 3-ф 380В | Небольшие промышленные насосы |
FR150A-4T-1.5B | 3-ф 380В | 1,5 кВт | 3-ф 380В | Системы повышения давления |
FR150A-4T-2.2B | 3-ф 380В | 2,2 кВт | 3-ф 380В | Насосные станции производственных объектов |
Практические применения частотника для насосов
Система водоснабжения частного дома из скважины
Типовая задача: скважинный насос 1,5 кВт, работающий от однофазной сети, должен поддерживать давление 3 бар независимо от числа открытых кранов. Решение: FR150A-2S-1.5B + датчик давления 0–10 бар с выходом 4–20 мА. Частотник получает сигнал от датчика, сравнивает с уставкой и плавно разгоняет или замедляет насос. Гидроаккумулятор при этом может быть уменьшен до 8–12 литров — только для компенсации инерции регулирования.
Система капельного орошения
Для орошения важна стабильность давления при изменении числа открытых капельниц. FR150A-2S-0.7B обеспечивает поддержание давления 1,5–2 бар в системе с насосом 0,55–0,75 кВт. Дополнительная функция — расписание работы через встроенные дискретные входы и реле времени.
Котельная циркуляционная система
Циркуляционные насосы работают практически круглосуточно. Применение FR150A-4T-1.5B позволяет снизить скорость циркуляции в ночное время или в межсезонье, экономя до 40% электроэнергии насоса.
На что обращать внимание при заказе
Несколько важных нюансов, которые помогут избежать ошибок при подборе частотника для насоса:
- Уточняйте мощность двигателя по шильдику насоса, а не по паспортной подаче. Насос на 50 л/мин и насос на 80 л/мин могут иметь одинаковую мощность двигателя
- Однофазный вход ≠ однофазный двигатель: модели 2S управляют трёхфазным двигателем, получая питание из однофазной сети. Если ваш насос имеет однофазный двигатель, нужна другая категория — частотник для однофазного двигателя
- Степень защиты: стандартные модели FR150 имеют IP20 (открытое исполнение). Для установки в сырых помещениях или на улице нужен шкаф с соответствующей степенью защиты или специализированные модели
- Тип управления: модели с суффиксом «B» имеют базовый набор входов-выходов. Если нужно подключение к диспетчерской системе по Modbus RTU — уточняйте наличие интерфейса
Актуальные цены, наличие и технические характеристики каждой модели опубликованы в каталоге частотник для насоса на сайте Saeron. Консультации по подбору — через форму обратной связи или по телефону.